電梯門通過一直流電動機改變轉向來控制門和關,開門結束和關門結束各有行程開關檢測。每層的平層信號用行程開關
檢測,附有電梯內選層按鈕,每層外部附有選擇上升或下降按鈕啟對應指示燈,基本與真實電梯運行類似。
控制要求如下:
(1)開始時,電梯處于任意一層;
(2)當有外呼電梯信號到來時,轎廂響應該呼梯信號,到達該樓層時,轎廂停止運行,轎廂門打開,再延時3S后自動
門關門;
(3)當有內戶電梯信號到來時,轎廂響應該呼梯信號,到達該樓層時,轎廂停止運行,轎廂門打開,再延時3S后自動
門關閉;
(4)在電梯轎廂運行過程中,即轎廂上升(或下降)途中,任何反方向下降(或上升)的外呼信號均不響應,但如果
反方向反方向外呼電梯信號前方再無其他內、外呼梯信號時,則電梯響應呼梯信號。例如,電梯轎廂在一樓,將要運行
到三樓,在運行過程中可以響應二層向上的外呼梯信號,但不響應二層向下的外呼梯信號。當到達三層時,如果四層沒
有任何外呼梯信號,則電梯可以響應三層向下的外呼梯信號。否則,電梯講繼續運行至四樓,然后向下運行響應三層向
下外呼梯信號;
(5)電梯具有最遠反向外呼梯功能。例如,電梯轎廂在一樓,而同時有二層向下呼梯,三層向下呼梯,四層向下呼梯
則電梯轎廂先去四樓響應四層向下外呼梯信號;
(6)電梯平層或運行時開門按鈕和關門按鈕均不起作用。平層且電梯轎廂停止運行后,按開門按鈕轎廂開門,按關門
按鈕轎廂關門(不按關門按鈕,則轎廂過3S自動關閉)
(7)電梯必須在關門之后才能運行,利用指示燈顯示轎廂外呼信號,廂內指示信號和電梯到達信號。例如,電梯轎廂
在一樓,將要運行到四樓,在此過程中,在二層向上的外呼梯信號和二層向下的外呼梯信號。到達二層,向上的指示燈
滅,向下的指示燈則保持亮。