S7-300使用4年今天出現 I0.3 i0.4點沒有輸入,在線監視實際 I0.3 i0.4點是常閉的,PLC斷電重啟I0.4是常閉的I0.3是常開的,但是點一下I0.3輸入點i0.3會自鎖變成常閉,更換16點輸入模塊與314CPU故障依舊(I0.3是加速I0.4是減速按鈕)咨詢西門子工程師說從來沒有這種現象,今天請教各位老司機。謝謝