想做一個簡單的測試,就是利用電腦(網絡調試助手)和FX3U-ENET-L通訊。 電腦發數據可被PLC收到,PLC發數據可以被電腦收到。 哪位大神用過這個模塊的,指導一下啊。 FX3U-ENET-L 跟GX WORKS2直連就測試成功了, 步驟如下:一、通過軟 FX Configurator-EN-L 設參數: 1:模塊號設0 2:運行設置:設IP :192.168.1.254 3:打開設置 在No.3/4 :MELSOFT連接 斷電再上電 二、GX WORKS2當前連接設置:1:計算機側I/F設置里選Etherent Module 設IP:192.168.1.254 2.電腦里IP地址設為192.168.1.100 通訊成功,可以下載程序。 現在想讓PLC發數據到電腦,應該怎么設置FX3U-ENET-L的參數,用固定緩沖區通信?具體如何設置? |
|
---|---|---|