還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 五月天网站 | 万域之王动漫在线观看全集免费播放 | 欧美成人第一页 | 亚洲日韩欧美一区二区在线 | 男人插女人软件 | 日韩高清成人毛片不卡 | 日本激情小说 | 国产在线视频福利 | gay小太正初精 | 激情影院费观看 | 精品国产成人 | 国产播放啪视频免费视频 | 99re热| 亚洲色图欧美色 | 日产乱码2021永久手机版 | 精品手机在线视频 | 国产盗摄wc厕所撒尿视频 | 青青热久免费精品视频精品 | 男女男精品网站免费观看 | 精品亚洲国产一区二区 | 奇米白色 | 午夜精品久久久久 | 我与旗袍老师疯狂床震 | 奇米9999| 996免费视频国产在线播放 | 国产一区二区免费视频 | 91制片厂果冻传媒杨柳作品 | 欧美日韩看看2015永久免费 | 999久久久免费精品国产牛牛 | 韩国女主播一区二区视频 | 91交换论坛 | 午夜无码国产理论在线 | 精品国产一区二区三区久久久蜜臀 | 美女口述又粗又大感觉 | 韩国免费特一级毛片 | 日本手机在线视频 | 亚洲国产精品综合欧美 | 免费xxxxx大片在线观看影视 | 亚洲国产货青视觉盛宴 | 大象传媒2021秘密入口 | 精品国产免费久久久久久婷婷 |