還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 09:32
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 14:48
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 14:50
壓力傳感器輸出的格式要和2ad采集的格式相同,需要程序來配合

主站蜘蛛池模板: 第一次破女视频国产一级 | 亚洲精品97福利在线 | 9191久久 | 免费观看全集 | 精品综合久久久久久97超人 | 91久久青青草原线免费 | 国产福利专区精品视频 | 免费午夜影片在线观看影院 | ipx358cn出差被男上司在线 | 天美传媒tm0087 | 红怡院欧洲 | 日本黄a| 亚洲天堂男人网 | 垫底辣妹免费观看完整版 | 黄漫免费观看 | 精品在线观看一区 | 国产区综合另类亚洲欧美 | japan孕妇孕交freehd | 99视频一区| 久久精品小视频 | 草莓视频旧版 | 亚洲国产高清一区二区三区 | 日韩欧美一区二区不卡 | 精品在线播放视频 | 国内激情自拍 | 草大逼| 亚洲黄色大片 | 先锋影音 av | 大肥臀风间由美 中文字幕 大东北chinesexxxx露脸 | 美女扒下内裤让男人桶的图片 | 国产美女亚洲精品久久久久久 | 久久精品小视频 | 无码人妻视频又大又粗欧美 | 91久久国产视频 | 亚洲精品二三区伊人久久 | 姐姐不~不可以动漫在线观看 | 国产精品四虎在线观看免费 | 母性本能在线观看 | 天堂在线中文字幕 | 法国女佣系列在线播放 | 喜爱夜蒲2三级做爰 |