在工藝要求改變后,常常要改變程序,有時會出現I/O點數不夠又不想增加PLC擴展單元,可采用一些方法來減少輸入點和輸出點。
(一)減少輸入點的方法
1.用二極管隔離的分組輸入法
控制系統一般具有手動和自動的兩種工作方式。由于手動與自動是不同時發生的,可分成兩組,并由轉換開關SA選擇自動(位置2)和手動(位置1)的工作位置,如圖7-35所示。這樣一個輸入點就可當作兩個輸入點使用。二極管的作用是避免產生寄生電路,保證信號的正確輸入。
2.觸點合并式輸入方法
在生產工藝允許的條件下,將具有相同性質和功能的輸入觸點串聯或并聯后再輸入PLC輸入端,這樣使幾個輸入信號只占用一個輸入點。下面,以兩地控制程序為例來說明。
設有一臺電動機,要求分別在甲、乙兩地均可對其進行起、?刂。甲地設停止按鈕SB1,起動按鈕SB3;乙地設停止按鈕SB2,起動按鈕SB4。如圖7-36a和表7-8所示。
對應的梯形圖如圖7-36b所示。這樣,不管是在甲地或乙地均可對電動機進行起、停控制。而只占用了PLC兩個輸入點(I0.0、I0.2)。
推而廣之,對于多地點控制,只要將n地的停止按鈕的常閉觸點串聯起來,接入PLC的一個輸入點;再將n地的起動按鈕并聯起來,接入PLC的一個輸入點。
3.單按鈕起、停控制程序
通常起、?刂疲ɡ龑δ畴妱訖C的起、?刂疲┚O置兩個控制按鈕作為起動控制和停止控制。現介紹只用一個按鈕,通過軟件編程,實現起動與停止的控制。
如圖7-37所示,I0.0作為起動、停止按鈕的地址,第一次按下時Q1.0有輸出,第二次按下時Q1.0無輸出,第三次按下Q1.0又有輸出。圖中示出了其工作時序圖。
減少輸入點的方法除了上述方法外,還有編碼輸入法等方法,不再一一介紹。
(二)減少輸出點的方法
對于兩個通斷狀態完全相同的負載,可將它們并聯后共用一個PLC的輸出點,如圖7-38所示。
兩個負載并聯共用一個輸出點,應注意兩個輸出負載電流總和不能大于輸出端子的負載能力。
由于信號燈負載電流很小,故常用信號燈與被指示的負載并聯的方法,這樣可少占用PLC一個輸出點。
選自《可編程序控制器原理及應用 第2版》吳中俊,黃永紅 主編