我單位有一臺大型折邊機,PLC是西門子,也出過類似故障。工作一段時間動作就亂了。一開始懷疑是液壓系統有問題,從頭到尾反復查了幾次未見異常。又查電控系統外圍接線及各器件,也沒發現問題。開始現場監視設備運行情況,幾天后發現出現故障的規律是每次開機正常,當工作二至三個小時后故障開始出現并隨著時間的延長故障出現的頻率增加。第二天開機又重復前一天的現像,經過幾天的觀察后決定換一臺PLC試試。換PLC后故障未再出現。把故障PLC拆回上電模擬運行經反復觀察,測試發現電源板有問題。工作時間一長輸出電壓變化很大甚至有時斷續輸出。其它的沒發現異常狀態,我想這可能就是設備故障的根源吧。