鬼畫符
級別: 探索解密
|
PLC類型FX3U,溫度讀取模塊FX3U-4AD-TC-ADP,2塊,在使用過程中出現如下情況:在同1個模塊上,CH1,CH2,CH3,CH4都接上K型熱電偶,CH2,CH3,CH4通道上的溫度總是在波動(讀取平均次數256),跳動如下:170,172,171,170,172,171.。。。(℃)。將CH2,CH3,CH4,同上的熱電偶依次拿掉并短接對應通道后,發現只有將CH4通道短接后,溫度不波動,且溫度顯示下降30℃(被測溫度基本未變化)。個人認為CH4,對CH2,CH3產生干擾,就像是把CH4的mv電壓加在了CH2,CH3上,請各位大神看看,該如何解決。使用時,CH1~CH4都需要測溫度! |
---|---|
|