一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4075 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2024-11-19
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 日本动漫黄网站在线观看| 色综合网天天综合色中文男男| sss在线观看免费视频| 欧美日韩不卡视频| 精品卡1卡2卡三卡免费网站| 青青热久免费精品视频网站| 国产福利在线观看永久视频| 清纯唯美 亚洲| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 国内外成人在线视频| 日本 片 成人 在线| 亚洲午夜久久久久影院| 好姑娘在线完整版视频| 成人小视频在线观看免费| 天天色天天综合| 亚洲AV永久无码精品澳门| 成人久久18免费网站入口| 青草碰人人澡人人澡| 特黄a大片免费视频| 99九九精品免费视频观看| 久久国产乱子伦精品免费不卡| 亚洲国产精品嫩草影院久久| 荡女淫春2未删减版| 精品国产免费| 99在线视频观看| 臀控福利大臀的网站| 潘甜甜在线观看| 慢慢娇淫| 国产精品午夜剧场| 波多野结衣在线观看视频| 美女任你摸| poronovideos极度变态| 亚洲男女在线| 女上男下gifxxoo动态视频| 国产成人综合久久精品红| gay 男同志被捆绑茎| 久久久无码精品亚洲A片猫咪| 人阁色第四影院在线观看| 免费视频一区| 日本性漫画| 无人区1免费完整观看|