現(xiàn)場一臺設(shè)備,F(xiàn)X3U PLC通過FX3U-232-BD與工控機RS232串口通訊,現(xiàn)在的問題是工控機與PLC通訊不上,232-BD模塊那里RD燈閃爍,SD燈不亮,我查了網(wǎng)上好多資料,好像說是要把D8120清零才可以通訊,是這樣嗎?求大神指教。在線等 |
---|---|
|
andy_gao
級別: 略有小成
|