樓主,你的機器報的故障一個是過電流,另一個好象是過電壓
剛好我也調試過類似的情況,變頻器上有一個功能,可以控制抱閘。一定要等輸出轉矩高于多少并且再過幾秒再松閘,低于多少再抱閘。
報OL的主要原因有兩種,如果是在啟動的時候,就是轉矩已經足夠了還不及時松閘,還有如果是停車的時候報OL,就是還沒停好就抱閘。
另外這種一定要加制動電阻的,并且功率越大越好。
這種還是有點復雜的,并且要配合機械不斷調整,并且這種用法有不穩定性,曾經我們在某鋼廠調試的兩臺變頻器,當時是正常的,過了一年以后,他們換了下鋼絲繩,就反復出現如上故障,后來我們又到現場反復調整,又用了一年多,后來又有一小點故障,又調整。
同樣的參數,變頻器,負載,在機械因素(比如鋼絲繩松緊度)的影響下,機械的穩定性在改變。