有一臺設備上有一個電加熱器。供電電壓交流110V,功率2000瓦,由溫控儀控制一個大功率繼電器來控制加熱器電源的通斷,繼電器的線圈電壓是直流12V。現在繼電器壞了,手邊有一個控制端3-32V直流輸入,輸出端24-440V/60A交流輸出的固態繼電器想用它代替原繼電器。可是接好線試驗時發現當輸入端加上12V直流時繼電器導通加熱器得電,但去掉12V直流時繼電器卻不關斷一直處于導通狀態,這現像正常嗎?
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5963 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-11-26
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-20 22:14
其實固態繼電器就司以看作是兩個反向并聯的可控硅,正常工作負載是在交流電路中(直流控制),如果負載工作在直流電路中,沒觸發前是開路狀態,一擔觸發,就關不斷,好像失控了一樣。只有電壓復零或相反或者控制端加反電壓才能關斷。所以,你的模塊是好的。只是不能在負載直流回路中
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5963 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-11-26
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-23 19:25
引用
引用第17樓wul2.4g于2017-03-23 19:17發表的  :
樓主可以在失控的狀態下拆掉DC12V任一接線,如果固態繼電器還不斷開,說明固態性能異常,如果固態能斷開,說明DC12V電路供電電路沒有完全斷開(不是繼電器輸出)或者線路受到了旁邊線路的干擾!!



贊同樓上!!

主站蜘蛛池模板: 啊啊啊好大在线观看| 91九色国产porny| 暖暖暖免费观看在线观看| 8x8x丝袜美女| 亚洲精品久久久992KVTV| juliaann厨房大战| 国产青青草| 韩国三级在线| 日日摸日日添日日透| 午夜福利电影网站鲁片大全| 四虎在线免费播放| 美女一线天| 好男人在线观看hd中字| fquer老师| 欧美特欧美特级一片| 婚色阿花在线全文免费笔| 俄罗斯一级淫片bbbb| 亚洲国产区中文在线观看| 四虎1515hh.com| 国产91网站在线观看| 成人蜜桃网| 性的张力| 青青草成人在线| 激情小视频网站| 97成网| 亚洲成片在线看| bbwfreehd女厕所ved| 国产成人www| h视频免费高清在线观看| 免费yjsp妖精com| 99er在线视频| 动漫人物差差插曲漫画| 午夜第一页| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 国产成人精品第一区二区| 久久成人伊人欧洲精品AV| 香蕉免费高清完整| 蝴蝶传媒3o45| 国产精品第页| 果冻传媒在线播放1| 亚洲视频在线观看地址|