引用引用第11樓qianyonggang于2017-03-25 20:20發表的 :與加熱管并聯一個交流指示燈,當加熱管工作時,由于加熱管的電阻小,電流大部分流過加熱管,指示燈不亮,當加熱管斷線,電流都流過指示燈,指示燈亮,提示加熱管損壞。(有點類似帶指示保險絲原理)
這樣不行的
嗯 思路感覺對,有時間試試
這個倒是沒用過
干簧管沒用過 不知道是什么原理,但我感覺應該不行,因為電流是變化的
引用引用第17樓gao0594于2017-03-26 13:55發表的 :買個干簧管,外面銅線繞幾圈串在電熱器上面,不知道能對你有用
這樣估計正常加熱時燈就亮了吧,利用電阻分壓。 斷絲了反而不亮。再說電流是變化的。
哈哈,其實我也想過這個辦法,總覺得哪里有點不大合適。
引用引用第19樓wanghao于2017-03-26 19:36發表的 :和加熱管串聯一個電阻,在電阻兩端并聯一個指示燈,這樣應該可以。