不知大家最遠時,伺服驅動器與伺服電機之間的距離是多少?最近用到一個國外品牌的伺服。兩者之間的距離是12米左右。結果出現有時定位不偏差。有時定位偏差1-2個厘米。監控PLC是發的脈沖數一定的。周邊也沒有大的用電設備和強電磁場什么的。伺服線也是屏蔽線。接地也做了,沒什么效果。各位還有什么大招沒有?期望指導一下!
xxl123
行者常至!為者常成!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 7701 點
下載積分: 8142 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-11-05
查看xxl123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 19:52
謝謝大家!問題解決!是24V共電磁閥的問題,電磁閥的線圈我與伺服共用了一個開關電源,電磁閥的通斷產生的尖峰電壓干擾了伺服24V控制電壓造成的。
這個伺服才買個把月,是防爆伺服,比較特殊,否則我也不一定要用它了。廠家說明后天才有空。所以有時間各個方面去試。這樣看來就沒必要叫廠家來了。
xxl123
行者常至!為者常成!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 7701 點
下載積分: 8142 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-11-05
查看xxl123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-13 12:02
松下FP7系列的PLC.本身不帶電源需外接24V電源。電磁閥接二極管是可以。這臺設備200來個氣缸。所以偷了個懶。另加個開關電源算了。

主站蜘蛛池模板: 久久久免费观成人影院| 国产亚洲综合精品一区二区三区| 免费一区视频| 久久热r在线视频精品| 欧美多gayxxxx| 我们中文在线观看免费完整版| 成人软件18免费| 青丝视频免费版在线看| 欧美日韩中文字幕一区二区高清 | 性肥胖BWBWBW| 欧美牛逼aa| 高h生子双性美人受| 国产精品成人网红女主播| 日本厕所spy2wc| 午夜福利在线观看6080| china精品对白普通话| 7777奇米四色| 羞羞一区二区三区四区片| 手机看片一区二区| 交欧美| 大乳一级一区二区三区| 国产欧美一区视频在线观看| 免费一级生活片| 无耻三级在线观看| 女老板用丝袜脚夹我好爽| 国产精品久久久免费视频| 黑人巨| 香蕉久久网| 手机看片福利| 爽好紧别夹宝贝叫大声点护士| 免费一看一级毛片人| 黄色cc| 99re8在这里只有精品2| 精品久久洲久久久久护士免费| 日韩欧美成末人一区二区三区| 日本中文字幕在线精品| 美女把腿开让我| 国产v在线在线观看羞羞答答| videos护士有奶水| 激情综| 肥胖老寡妇做性|