一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

wengine
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 633 點
下載積分: 955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-10-15
查看wengine的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-01 19:37
在三菱的定位產品中,已經逐漸弱化了電子齒輪比的概念。

取而代之的是“每轉移動量”與“每轉脈沖數”的設置。


那么,每轉移動量與每轉脈沖數應該如何設置呢?


一、科普一下這幾個參數...


在定位參數的基本參數里,有四個相關的參數,分別是

單位設置、每轉脈沖數、每轉移動量、單位倍率。


1.單位設置

這個參數設置的是定位控制時的指令單位,可以設置為mm、inch、degree、pulse。

如果設置為脈沖單位pulse,那么我們在發定位指令時就是以脈沖為單位了,這時我們就該關心程序里應該發多少脈沖了。

如果設置為毫米mm,那么我們發定位指令時就可以直接讓控制對象(比如絲杠)走多少距離,而不需要也不應該操心程序里應該發多少脈沖。


2.每轉脈沖數

這個參數設置的是電機軸每轉所需要的脈沖數。

一般來說,每轉脈沖數=伺服電機每轉的分辨率。

比如,MR-JE系列編碼器分辨率是131072,那么每轉脈沖數一般就該設置為131072;

MR-J4系列編碼器分辨率是4194304,那么每轉脈沖數一般就該設置為4194304。


3.每轉移動量

這個參數設置的是當伺服電機轉動一轉時,控制對象(比如絲杠)走多少距離。

舉個栗子,絲杠的螺距是2mm,伺服電機直接帶動絲杠,沒有減速機,那么伺服電機轉動一轉時,絲杠移動量2mm,所以這里應該設置為2000um(前述提到的“單位設置”應設置為mm)


4.單位倍率

這個參數是當每轉移動量超出設置范圍時可以作出的調整。

超出范圍主要指的是超出LD75、QD75等脈沖型定位產品的參數設置范圍。


二、舉個實際栗子

在使用QD75等定位模塊時,會發現,每轉脈沖數的設置范圍是0-65535,

每轉移動量則與單位有關,若單位是pulse,則范圍是1-65535pulse;若單位是mm,這范圍是0.1-6553.5um。

顯然,第一,如果用的是JE伺服,那么每轉脈沖數要設置為131072啊!

第二,如果絲杠螺距超過7mm,每轉移動量也無法設置呀!


還記得上一篇的那個案例嗎?
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNDAyMzA5OQ==&mid=2247483754&idx=1&sn=46ff60e09fd193f0dafa59071ce78c63&chksm=fa32e53ecd456c288542598f3ae7d2801af447df2a34c296dd86d084ba36c1658030a02205ed#rd

相同的設備上同樣的伺服軸,JE編碼器分辨率是131072,絲杠螺距20mm;

客戶設置的參數是:

每轉脈沖數設置為1pulse,每轉移動量設置為10um;伺服放大器側電子齒輪比設置為8192/125;


筆者設置的參數是:

每轉脈沖數設置為32768pulse,每轉移動量設置為2000um,單位倍率設置為10;伺服放大器側電子齒輪比設置為4/1。


按照以下式子去計算的話,上述兩種設置得到結果是一樣的:


電子齒輪=伺服側電子齒輪比X每轉脈沖數/(每轉移動量X單位倍率)

(以上式子針對的是QD75等脈沖型定位產品,對于QD77MS則沒有伺服側電子齒輪比一項,相當于說,每轉移動量與每轉脈沖數、單位倍率就構成了電子齒輪)。

上述例子說明:

1.每轉脈沖數與每轉移動量的值可以約分;

2.若設置值超出范圍,可以通過伺服側電子齒輪比以及單位倍率來進行調整。

另外,在FX5-40SSC-S、LD77MS、QD77MS等簡易運動控制模塊里,由于參數設置范圍很大,所以設置值一般都不至于超出范圍。

比如說,在QD77MS里,上述例子可以將參數直接設置為:

每轉脈沖數設置為131072pulse,每轉移動量設置為20000um,單位倍率設置為1


三、單位的問題

上一篇文章也提到一個問題:


很多用習慣脈沖型伺服的客戶在剛開始使用總線型伺服時,都非常糾結一件事,就是我在程序里到底應該發多少脈沖?

前文也提到:

如果設置為毫米mm,那么我們發定位指令時就可以直接讓控制對象(比如絲杠)走多少距離,而不需要也不應該操心程序里應該發多少脈沖。


那么定位距離/定位速度應該怎么給?

兩種方法,通過GX Works2(3)設置或者通過順控程序設置。

1.在定位數據里設置定位地址,若單位設置為mm,則我們可以看到定位地址的單位就是um,直接填入我們希望進行的定位距離即可。同樣,定位數據里也有速度的設置。

2.通過順控程序設置。

最常見的例子就是當我們進行點動JOG操作,設置JOG速度后執行JOG時,明明給的速度已經較快,但是結果發現電機轉的很慢。

比如,下面賦給JOG速度的K20000到底代表的是什么?單位是什么?

后面的內容請點擊以下鏈接:

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNDAyMzA5OQ==&mid=2247483754&idx=1&sn=46ff60e09fd193f0dafa59071ce78c63&chksm=fa32e53ecd456c288542598f3ae7d2801af447df2a34c296dd86d084ba36c1658030a02205ed#rd
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(吳限可能) 感謝分享!
    eyegile
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 491 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2015-01-23
    最后登錄: 2022-04-21
    查看eyegile的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-07-29 10:00
    OPR方式 K4: count #1 >

    TO H0 K70 K4 K1
    <#1 K0:正向>
    TO H0 K71 K0 K1
    <原點位置定義為0 >........?
    DTO H0 K72 K0 K1
    <OPR速度 mm/min >
    DTO H0 K74 D1000

    可以請問以下
    OPR慢速 程式如下寫法,哪意思是以多少的速度作慢速,怎麼算?
    DTO H0 K76 K500 K1

    DOG ON後移行距離 程式如下寫法,哪意思是移行距離多少,怎麼算?
    DTO H0 K80 K4000 K1
    謝謝~
    eyegile
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 491 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2015-01-23
    最后登錄: 2022-04-21
    查看eyegile的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-08-07 21:58
    引用
    引用第4樓libin520于2017-07-29 20:11發表的  :
    必須頂。感覺就要學會了。

    謝謝~
    還在理解中.......

    主站蜘蛛池模板: 亚洲人成综合在线播放| 嗯啊好大好爽| 久久精品国产清白在天天线| 天天操天天干天天| 国产成人精品777| 亚洲一区二区精品推荐| 男人操美女逼视频| 国内精品视频一区二区三区| 探花国产| 日韩经典在线观看| 精油按摩日本| 国产成人免费在线观看| 男人天堂黄色| 欧美日韩一区二区中文字幕视频 | 人人看人人射| 亚洲AV永久无码精品老司机蜜桃| 关晓彤被调教出奶水| 男人在女人下面狂躁| 茄子香蕉视频| 婚色阿花在线全文免费笔| 精品视频在线播放| 亚洲天堂免费看| 午夜爱爱片| 太深了 太粗h1v1| 美女扒开腿让男人桶爽动态图片| 99精品国产久热在线观看66| 北条麻妃黑人| 色多多视频网站| 青青热久麻豆精品视频在线观看| 2022超帅男同gayxxx| 大学第一次基本都没了| 特黄特级毛片免费视| 美女被草哭| 男人天堂网www| 日本精a在线观看| 国产91在线免费| 国产拍拍拍免费专区在线观看| porono日本人xxx| juliaann厨房大战| 日韩高清在线免费看| 日本高清视频在线免费观看|