我現在用倆個315-2DP plc做軟冗余,下載程序后提示 寫入時發生區域長度錯誤,在線監測時看不到具體是哪個地方的地址錯誤,診斷信息如下:
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2523
寫入時發生區域長度錯誤
背景 DB,位訪問, 訪問地址: 292
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2523 0C79 0005 0124 0000 0000)
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2522
讀取時發生區域長度錯誤
背景 DB,字訪問, 訪問地址: 290
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2522 0C79 0025 0122 0000 0000)
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2522
讀取時發生區域長度錯誤
背景 DB,雙字訪問 訪問地址: 284
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2522 0C79 0035 011C 0000 0000)
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2522
讀取時發生區域長度錯誤
背景 DB,雙字訪問 訪問地址: 284
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2522 0C79 0035 011C 0000 0000)
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2522
讀取時發生區域長度錯誤
背景 DB,字訪問, 訪問地址: 288
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2522 0C79 0025 0120 0000 0000)
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2523
寫入時發生區域長度錯誤
背景 DB,字訪問, 訪問地址: 290
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2523 0C79 0025 0122 0000 0000)
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2523
寫入時發生區域長度錯誤
背景 DB,字訪問, 訪問地址: 288
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2523 0C79 0025 0120 0000 0000)
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2522
讀取時發生區域長度錯誤
背景 DB,位訪問, 訪問地址: 292
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2522 0C79 0005 0124 0000 0000)
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 2523
寫入時發生區域長度錯誤
背景 DB,雙字訪問 訪問地址: 284
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2523 0C79 0035 011C 0000 0000)
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2523
寫入時發生區域長度錯誤
背景 DB,字訪問, 訪問地址: 294
所需的 OB:編程錯誤 OB (OB121)
優先等級:12
內部錯誤, 進入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(編碼: 16# 2523 0C79 0025 0126 0000 0000)
后來用仿真軟件在診斷緩沖區中發現這些地址用在于FB104,但FB104是庫里面的塊無法查看地址的具體用處,請各位朋友指點怎樣解決這個問題