引用
引用第6樓2388001于2017-07-13 11:35發表的 :
PLC工作方式 :采集IO信息 運算 再輸出刷新
所以說M101 不是半道上開始接通的。
是從頭到尾執行一個運算周期。
;
對于PLC的外部I、O很明確的是,在程序的開頭采集外部輸入信號,在程序的結尾向外部執行輸出;但對于PLC的內部元件如:M、T、C之類的也是執行這樣的掃描原則嗎?難道M101在程序的形狀接通,只要在程序往下執行的過程中沒把它復位,它就一直接通到程序的結尾?
[ 此帖被vitalityboy在2017-07-17 16:25重新編輯 ]