2017年5月最后一天,端午節假期剛結束,由于用戶對無線測控傳輸技術和產品先前沒有接觸過,所以強烈要求我們派技術人員去現場進行無線測控技術的演示和產品實測。
公司當天就抽派我們人驅車前吞陽陜西某籗,攜帶DTD433F無線模擬量和DTD433H無線開關量測控終端進行無線網絡化一主多從的調試實驗。該企業始建于1965年,是我國60年代第一個以重油氣化生產合成氨的廠家,主導產品為硝酸銨,1970年投產。目前企業主導產品硝酸銨的實際產銷量位列全國第一。
看著高縱入云的煙囪,遍布有序的大型儲藏罐,工廠里行駛著的火車,眼前的情況比我們來之前想象的規模要更大一些。
辦完嚴格的入廠手續,我們終于見到了高經理以及他們電儀公司的技術人員。他將我們先領到了一間放置了數十臺高低壓配電柜的配電室,告訴我們,這里有一些變送器輸出的模擬量4-20mA信號以及設備工作狀態和遠程控制信號需要通過你們提供的無線測控設備從站發送到相距數百米遠的主站電腦上。
說實話,這個環境比我們當初想象的要復雜,電磁干擾較重。
基于對自己產品質量的信心,畢竟公司從事無線測控十五年了,什么樣的場合沒有見過,我們馬上進入了有條不紊的調試中。
本次試驗,我們需要在這個車間放置一臺模擬量的無線傳輸終端從站和一臺四路開關量的無線傳輸終端從站,將模擬量數據和開關量數據可靠地傳輸?00米外的值班室工控機內,通過組態軟件實現全自動的數據檢查和遠程控制。
首先連接好兩個從站,接上用戶的信號,架好天線,給終端供上24V電源,從站這邊就準備就緒了。因為是調試過程,所以特別串入一數字萬用表,以便直觀的調整4-20mA模擬量,核準傳輸的數據。
主站的建立,只需要把無線傳輸終端主站通過串口連接到電腦,接上天線的同時給主站終端也通上電,打開測試軟件進行調試。
當時我們是想把兩個從站的天線架設在靠近車間窗戶的位置,但是技術人員覺得放在柜子旁邊比較便于安裝,這樣的話我們心里還是有點擔憂會不會影響到接下來遠距離的數據傳輸。
第一步:近距離數據傳輸
這部分試驗就在配電室內完成,從站先傳輸模擬量4-20mA的電流數據給主站,主站接收到后直接在電腦上顯示數據。經過多次數據的發送和接收,確認了數據傳輸正確無誤。然后再進行四路開關量數據的傳輸調試,分別用按鍵開關接入無線測控終端DTD433H的四個DI接口,在電腦屏幕上可以直觀的看到各開關量信號的通斷情況。
調試順利,在場的用戶方技術人員,也暗暗點頭,對我們的產品有了一定的認可和對技術提升有了更大的信心。
由于操作簡便,用戶方的技術人員,很快就掌握了接下來的操作。留下一位用戶方技術人員在配電室,大家轉到廠里的數據采集中心——監控室。
第二步:遠距離的數據傳輸
在走向監控室500米左右的過程中,并非像用戶之前電話里所描述的幾個小型障礙物,我眼前接連看到的是一座巨大的生產車間和一自備火車裝卸站臺,中間還有一個大型的冷卻設備。走近監控室,遠遠就聽到了熟悉的變頻器群和大型風機群嗡嗡作響的聲音從另一個門中傳來,看來這里才是電磁干擾最嚴重的地方。不禁有點后悔沒有多準備一套傳輸距離更遠一點的無線數傳終端。
進入監控室,接好無線通訊終端主站的接線并確認無誤后,接通電源,準備遠距離調試工作。手上忙活的同時,還要不斷地跟旁邊用戶方的技術人員進行著交流,用戶方項目負責人高經理打通了車間同事的電話,不斷地要求調整發送的各個模擬量數據。通過無線通訊終端主站接收并顯示實時的數據,反復測量了有10多次,數據的偏差都在±0.01mA之內。
開關量的傳輸,如同模擬量終端的調試過程一樣,一次就成功。同時數據傳輸的速度完全滿足用戶的要求。
看到上述試驗結果,高經理與現場有關技術人員非常滿意。監控室的技術人員高興地對我公司的技術人員說:“您這是幫我們與時俱進,引進工業4.0時代技術呢!”
面對這樣試驗的結果,高經理一行又請我們與他們的設備處領導進行了面對面進一步的技術與商務溝通。
下午五點多,我們就踏上了返回西安的路途。隨后,高工給我們發來了具體的項目需求,讓我們為他們筍設計出完整的無線通訊方案。
一、客戶需求
二、【西安達泰】提供無線通訊方案
三、方案特色
自動識別RS485接口,可以直接代替有線的RS485網
有效無線傳輸距離3公里以上
支持標準串口協議:ModBus協議,PPI協議,達泰自由串口協議
ISM開放頻段 433MHz,無需申請頻點
直流12~24v供電,平均工作電流小于150mA
八年工業現場運行考驗:可確保工作于各種惡劣環境工業場合長期運行
四、應用實例
上海寶鋼集團公司,深水井8路模擬量無線監測,2公里
寧波鋼鐵有限公司,壓力閥門一發兩收,1公里
石橫特鋼集團,水池水位監測2發1收,3公里
貴州省黔西中水發電廠,分散式機械故障監測,500米
浙江天電電氣,在值班室內監測4個車間設備,500米
蘇州水都環境公司,PLC在線控制液位,壓力等信號,800米
吉林省東北襪業園熱力有限公司,蓄水池6路模擬量監測,5公里
寶鋼集團余能電廠,分布機組轉爐煤氣流量監測,1公里
甘肅永登水泥廠,單向20路開關信號無線傳輸,100米
云南拉好集團江河水泥,兩臺分布水泵無線監測2AI,3公里
象州縣污水處理廠,污水池流量監控,5公里
襄樊國鐵機電公司,高鐵站臺1主4從,1公里
衡水老白干酒業公司,2AI水溫信號無線傳輸到車間控制室,1公里
河南科倫藥業有限公司,5個地方的AI/DI連PLC,600米
五、更多資料下載
青銅峽鋁廠無線液位傳輸器項目紀實
【西安達泰提供】DTD系列無線通訊方案指南
西門子Smart觸摸屏與200PLC的無線通訊實例
組態王與西門子S7_200 的PLC無線通信實例
推焦車無線控制風機除塵的應用實例
獲取資料密碼您可以關注微信訂閱號DTD110HF:
加入掃描微信二維碼:先輸入1,然后輸入2即可獲得密碼。