wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2457 點
下載積分: 964 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2024-11-25
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-08-29 18:34
這種大功率啟動,主線供電線路較遠欠壓我也遇到過!當時我用一個變壓器把AC380V變壓出來控制接觸器這樣穩定了不少!
   后來我還是改用變頻器啟動就沒出現欠壓的情況了!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-08-29 19:56
電機離變壓器還是太遠了,700米的電壓降是23V,也就是說工作電壓只有357V 了,對于這個電壓只是電機起動后的正常運轉時的電壓,也就是說電機起動時的電壓降就不止23V了,您說星三角起動瞬間接觸器失壓脫扣了,也就是說電源電壓已低于304V了,也就是說這時的起動電流為1206A,這說明你的星三角起動時間過短,建議設定在15S以上,因為距離遠,電壓降也大,建議在電機線路中就地增設無功補償,在電機起動接觸器動作時并入一組無功電容,容量建議選擇在15KVAR,別忘了控制無功電容的接觸器是專用接觸器,線圈電壓受星三角起動的接觸器輔助觸點控制!這樣,電機起動后電壓會在361V左右,也就是長期運行電機壽命會下降,你要考慮清楚!最終的解決辦法是加大電纜!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 20:10重新編輯 ]
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 1371 分
在線時間: 3481(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-26
查看cjm1234的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-08-29 22:08
45KW的電機700米線用120平方銅芯線,用星角啟動,運行,在接觸器下接一個500UF補償電容,這樣肯定可以運行。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3805 個
工控威望: 4259 點
下載積分: 138197 分
在線時間: 6498(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-26
查看lin10663的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-08-30 07:40
它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA
損失那麼大
那你蓋發電廠好了~~~把它提高161kva直接輸出
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-08-30 08:04
引用
引用樓主zhouyong勇博于2017-08-29 15:49發表的 電機可以啟動不能運行。欠壓 :
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!


一運行接觸器線圈欠壓釋放?

基本上接觸器吸磁後,線圈要低於85%才會發生噪音與吸力不足問題。
意思 220V ---->176V
        380V------->323V

機會不大吧。檢查是否其他問題。


不然建議用緩啟動器看看。
zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-08-30 09:50
不接電機星三角啟動轉換沒問題,太遠了不知道可否這樣先空載運行后再加負荷。隨便動下要大錢。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-08-30 09:53
控制電路有問題嗎?如果沒有問題,改變頻器也會因欠壓報警。
jxz123130
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1321 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-08-25
最后登錄: 2021-12-31
查看jxz123130的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-08-30 13:41
在放一根線,把進線加粗使用,降低壓降!按說你測量的有380V電壓,接觸器線圈是可以吸合的啊,380V接觸器就是用220V應該也可以吸合的,雖說不是很穩定!
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-22
查看1992sd的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-08-30 16:33
看溫度,如果電纜溫度高、電機溫度高,趕緊另想辦法。700米,當時如果把變壓器往電機近旁挪挪,能節省不少成本。
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2017-08-30 16:41
電箱上有電壓表嗎?指針式的那種,看一下啟動時的瞬間電壓,如果確實壓降很大,建議還是改變頻的,啟動時間長一點
zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2017-08-30 16:44
好謝謝各位前輩指點。試一下先
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-20
查看iujfang的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2017-08-30 17:06
啟動時間適當延長一下試試
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久992KVTV | 我半夜摸妺妺的奶C了她软件| chinesespank调教| 娇喘高潮教室h| 日本h片在线| 熟睡中的麻麻大白屁股小说| 母乳在线| 国产精品成人一区二区1| 非洲黑人gay巨大| 国产精品日本亚洲777| 国产亚洲小视频| 久久精品国产亚洲AV麻豆欧美玲| 侵犯小男生免费视频网站| 免费特黄一级欧美大片| 办公室的秘密在线观看| www四虎影视| 久久久精品成人免费看| 99久久精品免费精品国产| 99国产精品久久久久久久...| 欧美最猛性xxxxx男男| 亚洲看片lutube在线入口| 欧美夫妇野外交换hd高清版| 亚洲第五页| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 欧美四级无删版影片| 亚洲国产精品自产在线播放| 亚洲国产精品自在自线观看 | 99久久精品无码一区二区毛片 | 国内自拍成人网在线视频| 99久久精品国产片久人| 国精视频一区二区视频| 俄罗斯一级成人毛片| 啊哈用力cao我| 国产成人精视频在线观看免费| sese在线播放| 国产亚洲精品第一综合另类| 国产人人草| a级影视| 国产日日干| 久久香蕉国产免费天天| xxxx泡妞中国|