設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 2901 點
下載積分: 7284 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-02-28
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-15 11:56
我前幾天也遇到過這種情況,萬用表測設備和接線盒里引出的地線是聯通的,一開機觸摸到金屬外殼就電人。量外殼對地有180V電壓。最后查到是接線盒里引出地線沒有接到電線上,把地線接好開機正常!建議檢查上端地線有無真的接地?

主站蜘蛛池模板: 午夜影院网站| 成人免费在线视频观看| 青草久久网| 免费看国产精品久久久久| 国产精品国产三级在线专区| 97伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲精品卡一卡2卡3卡4卡| 日本不卡在线观看免费v| 免费观看视频高清在线| 国产亚洲一欧美一区二区三区| 成人私人影院在线版| chinesexxxxhd人妖| 日本免费在线观看视频| 国产福利你懂的| 国产精品成人麻豆专区| 亚洲一二三区视频| 男女做性视频| 深夜在线观看网站| 毛片视频在线免费观看| 日韩人成| 日本深夜影院| 欧美亚洲第一页| 农村老少伦小说| 日本不卡1卡2卡三卡网站二百 | 色视频综合| 欧美特一级| 网站在线观看| 四虎影院新网址| 四虎影视在线看免费 720p | 国内精品免费一区二区三区| 91爱啪| 久久综合狠狠综合久久综合88 | 午夜一级免费视频| 五月最新商场女厕所高跟嘘嘘| 日本高清不卡一区久久精品| 亚洲AV无码国产精品色午夜情 | 国产一区二区在线观看视频| 息与子中文字幕在线| 小早川怜子亚洲综合中文字幕| 色聚网久久综合| 毛片在线免费视频|