設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-07 14:28
測量一下零線和漏電點和你另拉設的地線的電壓值分別是多少,還有此設備的電源部分是幾線制系統?如果三相五線制,那么外殼不接地線是違反規定的。穩妥的辦法是接入地線且前端斷路器加設漏電保護裝置。
如果電源本來就是三相四線制,那么先看一下配電箱的零線是否和廠房或現場的接地等電位重復短接過,設備的外殼是否在現場和等電位網連接了?因為國家強條要求只要金屬外殼設備必須和地線或者等電位網連接,且還有電阻值的要求。其實如果三相匹配度較高的電機類設備,都可以直接用三相四線制的零線當地線使用且直接設備端和地線母排短接。
感應電壓確實能達到180V,如果想判斷是否感應電壓可和地串接一個燈泡,此時如果電壓迅速下降,那么基本可判斷是感應電。

主站蜘蛛池模板: 国产综合网站 | 扒开放荡老师裙子猛烈的进入 | 91麻豆制片厂 | 草久社区 | 唯美清纯 自拍偷 | 国产午夜精品久久久久小说 | 99热这里只有精品在线播放 | 亚洲 综合 欧美在线视频 | 国产日韩一区二区 | 国产人人草| 极品主播的慰在线播放 | 国产欧美视频在线观看 | 日本不卡在线视频高清免费 | 亚洲XXX午休国产熟女屁 | 99视频在线观看视频 | 午夜一区二区免费视频 | 免费国产网站 | 精品卡1卡2卡三卡免费网站 | 国产亚洲精aa在线观看不卡 | 欧美日韩精品一区二区三区视频在线 | 亚洲 小说 欧美 激情 另类 | 四虎comwww最新地址 | 99热热99 | 国产一区二| 国产视频分类 | 欧美视频网址 | 男人的j进入女人的j免费 | 日本肉体xxxx69xxxx | 我将她侵犯1~6樱花动漫在线看 | 国产综合久久久久久 | 四虎视屏 | 朝鲜美女免费一级毛片 | 国产成人咱精品视频免费网站 | 国产精品xxxav免费视频 | 98免费视频 | 久久免费看少妇高潮A片JA | 成人福利在线观看 | 456成人免费高清视频 | 天天综合网天天做天天受 | 日韩欧美一区二区三区中文精品 | 日本精品中文字幕在线播放 |