1、伺服上電之后,沒有使能,能夠手動轉軸,是正,F象嗎?不是的話,問題出在哪里?
正常。
沒使能肯定能轉動 除非有剎車
2、我用信捷的plc給驅動相同的脈沖,只改變方向,可以正反轉,但是反轉的速度比正轉慢好多,求解
沒看到程序,怎么知道你的脈沖相同? 16位指令和32位指令是有卻別的,還有你的脈沖頻率是否一樣?
3、伺服上電之后,沒有使能沒有動作沒有輸入,自己就在發熱,還挺燙的,該如何解決?
上電沒使能,你第一個問題里面說可以手動轉動,說明沒剎車或剎車被你外接松開了
現在問題來了 是否這個電機帶剎車 如果是帶剎車 而且是外部線路控制剎車 而不是驅動器控制 發燙很正常
如果不帶剎車,那句檢查電機和驅動器了。