樓主  發表于: 2017-10-10 22:51
請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-01-10
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 22:05
為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-01-10
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-12 14:09
為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。

主站蜘蛛池模板: 天作谜案免费完整版在线观看 | 欧美色综合高清免费 | 俄罗斯一级大片 | 青青青青在线视频 | 免费国产白棉袜踩踏区域 | 亚洲国产精品热久久 | 继的朋友无遮漫画免费观看73 | 日本在线视频免费观看 | 免费观看视频高清在线 | 日韩黄色录像 | 日韩在线免费看 | 1769最新资源站 | 久久婷婷丁香五月色综合啪免费 | 久久久久久久久人体 | 国产精品密播放国产免费看 | 91综合在线视频 | 成人精品mv视频在线观看 | 91精品啪在线观看国产老湿机 | 欧美cosplay极品video | 亚洲成人在线播放 | 国产成人理在线观看视频 | 欧美综合另类 | 大吊操| 草莓视频看污 | 果冻传媒九一制片厂 | 日韩亚洲欧美一区二区三区 | 欧美人与禽交片在线播放 | 国内精品久久久久影院中国 | 男人的天堂欧美 | 91制片厂免费观看 | 国产自产在线 | 日本老妇和子乱视频 | 亚洲视频高清 | 无限资源在线观看完整版免费下载 | 欧美人妖大啪啪 | 美女精品永久福利在线 | 欧美va天堂va视频va在线 | 亚洲ss | 欧美三级一区二区 | chinesespank打屁股| 欧美影院天天5g天天爽 |