各位前輩,基恩士測高傳感器裝在自動化設備上,用一個月不到就壞了,廠家剛開始說是串口通信造成的,后又說是伺服電機干擾造成24V電壓波動造成的,這個要怎么處理,加裝串口光隔離和直流濾波器有用嗎? |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
測高是PLC串口通訊讀取數據?還是直接反饋到伺服去了?怎么接的? |
|
---|---|---|
|