本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-01-07
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。

總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。

以上個人意見。

主站蜘蛛池模板: 欧美色图日韩 | 亚洲九九九 | 91精品国产91久久 | 91精品国产综合久久 | 四虎在线视频免费观看视频 | 手机看片1024国产 | 国产日韩欧美一区 | 窝窝午夜理伦影院 | 色久网 | 岛国最新资源网站 | 国产伦精品一区二区三区免 | 日本偷偷操 | 日韩一级在线观看 | 色综合久久综合网欧美综合网 | 四虎最新永久免费视频 | kuaibo成人播放器 | 国产一级一级一级成人毛片 | 69成人网| 国产日韩欧美不卡www | 亚洲人成毛片线播放 | 红色毛片 | 4p高h三男一女 | 美女奶口隐私免费视频网站 | 精品推荐国产麻豆剧传媒 | 日韩亚洲欧美综合一区二区三区 | 久草在线福利视频在线播放 | 日韩精品一区二区 | 久久天堂成人影院 | 日韩一区二区中文字幕 | 91精品啪在线观看国产91九色 | 日本搜子同屋的日子2国语 日本爽p大片免费观看 | 国产午夜精品久久理论片 | 亚洲激情视频在线 | 四虎影视免费 | 亚洲无线一二三四区 | 四虎影院网址大全 | 欧美大片一区二区 | 日本免费观看的视频在线 | 四虎在线精品观看免费 | 久久精品国产免费播高清无卡 | 美女流白浆 |