fuxingzhi
級別: 正式會員
|
描述:QD75MH1
圖片: 各位大神,原用MR-J3系列伺服控制器,QD75MH1定位 模塊,現更換成MR-J4系列,參數需要修改嗎,現更換為大功率,另外用GX Configurator QP讀取定位模塊數據,定位模塊為什么是QD75D1N,每轉移動量:0,單位倍數:4脈沖輸出模式:28392,旋轉方向設置:3,這幾項都顯示紅色,現更換大功率電機后,監視負載情況一直滿載狀態,現在修改伺服控制器參數PA09,PB06每次修改寫入后,讀出還是原來數據。是和定位模塊設置有關嗎? |
---|---|
|
fuxingzhi
級別: 正式會員
|