scwx520
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
請問兩張圖片的QJ71C24N-R2模塊一樣嗎?如果一樣,我設備上為什么換了一個新的沒有下巴的QJ71C24N-R2模塊通訊不了,重新寫入了PLC程序也一樣,也不能和別的硬件通訊。本人不熟悉三菱Q系列的PLC,還請工控的大神們指點指點,謝謝! |
---|---|
|
scwx520
級別: 探索解密
|
圖片:
你說的是圖片上的這個參數嗎?我是按照另一臺設置的,我把另一臺設備的程序讀出來重新寫入還是不行 |
---|---|
|
scwx520
級別: 探索解密
|
我程序寫入時點的全選,打勾的哪里我也單獨點過寫入,寫入完后斷開電源重啟與不斷電都試過了,還是跟外面的設備通訊不上, 所以我就懷疑是不是設置的問題,或者這兩個模塊根本都不一樣 |
---|---|
|
scwx520
級別: 探索解密
|
ERR沒有閃爍,跟正常的一樣,第一張圖的QJ71C24N-R2模塊共換了兩個都是一樣的問題,所以才到這來求助了實在找不到問題了 |
---|---|
|
scwx520
級別: 探索解密
|
是跟一個攝像頭驅動連接,監控產線情況的。我從另一產線拿一個(也就是我第二張圖的那個QJ71C24N-R2)過來直接換上是沒有問題的。第一張圖的那個模塊是后面買的兩個,換上后QJ71C24N-R2與攝像頭驅動無連接,攝像顯示器報無通訊(但QJ71C24N-R2模塊顯示燈都顯示都正常),因我實在不熟悉三菱這個系列的模塊,想知道換一個新的QJ71C24N-R2參數還需要設置那些地方(主CPU程序我已重新寫入過,PLC在線看開關設置就是我上面圖片的,跟另一產線完全一樣),其它的我也不知道怎么設置了,還有就是第一張圖的這個模塊是不是根本就不能用到這里?或者說不兼容我原來設備上的PLC程序? [ 此帖被scwx520在2017-11-20 17:06重新編輯 ] |
---|---|
|