e_newboy
級別: 略有小成
|
目的:把存放在H50開始的32個數據,通過變址實現,基址+偏移量定位數據位置 功能應用:歐姆龍PLC配方操作(據說是歐姆龍高級應用,網上還沒有這方面的文章,花了我一晚上才測試出來) 1,取H50的地址到IR0(基地址)中,指令MOVR; 2,每次取相鄰2個數據,通過W13控制偏移地址 2*W13,2*W13+1; 3,取計算偏移數據到DR0,DR1(偏移量); 4,取計算地址的數值到D10,D12 有其他意見歡迎留言討論。 [ 此帖被e_newboy在2018-01-14 21:27重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
很久很久以前的Omron CP1H操作手冊上就有這部分內容. |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
以我的水準還有必要來您面前來裝逼么? Sir,請您在覺得別人裝逼前仔細看看人家說的話…………當然,看過手冊的人就會知道為何歐姆龍的變址網絡上很少討論了 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
基址+偏移量不就是變址么……………… 配方需要IR這種那么繁瑣的變址干什么呢?直接數據區變址*,@不就完了。 |
---|---|
|