引用引用第1樓csadolph于2018-01-23 11:57發表的 :是不是你的程序寫完了沒有上傳到PLC?
引用引用第2樓zsm9614501于2018-01-23 12:50發表的 :換一個點位試試看看!
引用引用第5樓sh313131于2018-01-23 13:50發表的 :查查前面除了SM400的另外三個接通條件是否在閃爍?也就是說雖然你看到的這三個觸點都是導通狀態,但那只是一個掃描周期結束時的結果,當程序掃描到你截圖這里的時候,這三個觸點不一定是導通的。。。