照西門子來說,看輸出類型,
繼電器輸出,PLC每個點可以驅動2A負載,
晶體管輸出,PLC每個點可以驅動0.75A負載。
除了你非常確定,比如,驅動個指示燈,4.5W電磁閥,你可以直接驅動。
建議,還是加繼電器。
1.之前,有輸出信號,直接干壞了Q點,程序沒有輸出,Q點沒有亮,但Q點依然有電壓。
2.還有,直接接入I點,I點全壞了,上電全亮,雖然設備說明書寫著,24V信號輸出接入PLC,有可能是電流過大,輸入信號在4mA左右
樓主留言:
請問是只有PLC那個主模塊是這樣的么,我看ET200就可以直接驅動,但是不知道PLC模塊旁邊加的輸出模塊可不可以啊