1樓、2樓、4樓的說法和做法是誤人子弟,是完全不負責任的人。
對于終端設備來說,沒有哪一種系統不能用漏電保護的,所以TN-C系統也不例外。
對于三相加熱設備來說,如果不需要接入零線,可以選用3P的漏電保護斷路器,當然也可以選用4P(或者3P+N)的漏電保護斷路器(進線全部接入,出線負載可不接零線)。如果需要零線的話,就必須選用4P(或者3P+N)的漏電保護斷路器。
對于保護人身安全的,就要選擇動作電流不大于30mA的漏電保護斷路器。而其他漏電保護的則可以選擇大于30mA以上的漏電保護斷路器。此時就要根據被保護對象和目的,并根據設備的泄漏電流選擇100~200mA左右的漏電保護斷路器。
使用了漏電保護斷路器,必須保證設備的對地絕緣電阻符合要求(最小不得小于0.5M歐),而且原有的接地保護不能拆除。對地絕緣電阻不符合要求,你用哪一種漏電保護斷路器都是白費勁,不是經常動作就是不起保護作用,不符合安檢的要求。
使用了漏電保護斷路器,必須正確接線,必須保證進/出漏電保護斷路器的電流相等才能正常工作。進/出漏電保護斷路器的電流不相等,就說明有漏電或者接線錯誤,漏電保護斷路器就會動作或者拒動作。進入漏電保護斷路器的零線不能再用作接地保護,更不能做重復接地或者與地線并接、混用,否則造成進/出漏電保護斷路器的電流不相等而誤動作。
記住,漏電保護裝置是根據基爾霍夫節點電流的原理而工作的——流入一個節點電流恒等于從該節點流出的電流,電流不可能在節點中積累。