引用引用第11樓rain江南于2018-03-15 09:50發表的 :哎喲 一個時間搞得這么復雜 屏幕賦值浮點數 程序以浮點數處理 分鐘乘以60 小時乘以3600 再賦值給計時器 有問題 ?
引用引用第10樓john42tw于2018-03-15 09:21發表的 :人機輸入設定小數點1位2.5 = 25
引用引用第12樓維他命c于2018-03-15 10:16發表的 :這種方式我試了試,最多計時54分鐘左右,超過54分鐘就不行了。觸摸屏可設置時間范圍是0.1分鐘----199.9分鐘,該怎樣做?求教
引用引用第14樓tingfenghu于2018-03-15 12:24發表的 :大部分觸摸屏都有數值換算,擴大60倍,再寫入PLC就可以。干嘛死要用浮點了。
引用引用第15樓tingfenghu于2018-03-15 12:32發表的 :計時器不能采用多級嗎?比如時鐘一樣,定時器T1,到60秒,.......
引用引用第18樓咗臉ヅ微笑ぺ于2018-03-15 13:52發表的 :觸摸屏數據設置整數,可以設定小數位數,實際傳給PLC的是去掉小數點的數(尾數0不能省略),換算成計時器的數值可以自己編程實現
引用引用第19樓維他命c于2018-03-15 13:56發表的 :擴大60倍如果時間設置超過54分鐘就不行了,超出計時器所用的數據寄存器的范圍了
引用引用第21樓維他命c于2018-03-15 14:05發表的 :沒明白啥意思。實際傳給PLC小數部分舍掉?那假如輸入120.8分鐘,后面的0.8分鐘舍去嗎?那時間誤差48秒將近1分鐘啊,這誤差有點大吧?