引用
引用第5樓1406606700于2018-03-19 14:33發表的 :
@4樓大神,我就用過pa13設成0301,現場一直在使用也沒有出現過問題哦
03** 和 02**的區別是濾波參數,你設置成03** 是200K以下,這個效果更好,更適合FX
***0 是正反轉脈沖
***1 是脈沖+方向
***2 是AB相脈沖
普通FX3U定位,都是使用脈沖+方和的形式,所以應該選擇***1
并且左側第一位只能是0,這個是廠家參數不能修改的。樓主把它設置成了1。
PA13設置錯誤,是樓主伺服不能正常工作的主要原因之一。
我一開始就提醒了PA13,結果樓主不但不聽勸,還把本來正確的PD01改掉了,這下伺服不使能了。更是不能正常工作了。
所以有時真的是很暈呀