引用引用第1樓secgo于2018-05-15 11:04發表的 :你上電要把斷電前的值賦給它啊,其實相對型的編碼器只要斷電,都建議重新復位,因為你不知道斷電后有沒有發生位移,安全角度來說,還是復位的好,除非你用絕對值的編碼器
引用引用第5樓yangjia1213于2018-05-15 19:25發表的 :這個用DHCMOV指令就可以了 寫入到脈沖單位好像 ,以前用過,現在不記得了 ,你可以試試,那個指令好像是叫高速什么的寫入指令
引用引用第7樓qiqian2000于2018-05-16 09:39發表的 :斯蒂芬森分速度大幅度縮短
引用引用第9樓yangjia1213于2018-05-16 13:36發表的 :你把傳送的那個改為DMOV (SM400,SD5500,D600); 上面那個改為DHCMOV(LDP(SM400),D600,SD5502,K1);我是這么弄的 ,是完全可以,圖弄不上去。大體意思是這個 當前位置寄存器是32位的 你用十六位的是有問題的 。
引用引用第11樓wangnaizhi于2018-05-16 14:59發表的 :說一下邏輯的問題吧 不管怎么說 斷電以后你保證電機絕對不會動什么的 萬一有人動了呢 除非你有后備方案 不然都是白搭 誰知道后面會不會因為這個出工傷什么的 正常情況都需要把一些變量算進去的 最好能做成閉環一樣的邏輯 起碼要寫程序的時候 你能把控全局 有應急預案
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號