wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
|
會不會是和脈沖輸出指令PLSY的完成狀態沖突了,脈沖完成時也會置位M8029。 要不吧脈沖輸出禁止掉在試試。。。 |
---|---|
|
帥的無地自容
級別: 探索解密
|
嗯,這個我下午試過了,我把PLSY刪掉,然后用M8029置位M2,然后用M2常開觸電接Y0,實踐發現Y0不會亮。另一個就是我把RAMP刪掉,把PLSY中的K0改成一定的頻率數,再在指令后面跟M8029發現這個特殊繼電器會接通一個掃描周期。難道FX1S的M8029對RAMP沒用?還是我的PLC有問題? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
如果你的PLC是FX1S 那很可能是PLC的問題了 |
|
---|---|---|
|
hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
|
先用M8029把M0復位了,M2另起一行試試 |
|
---|---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
圖片:
剛剛找了一個FX1S,輸入圖中程式,監看D3及M10,當X0開啟後M10有ON,D3有數字在跑最後M10自動OFF,證明M8029在FX1S是有用的。你要不要先按照我的程式試試看,就能證明你的FX1S到底有沒有問題。 |
---|---|
|
jum1982
級別: 家園常客
|
你可以嘗試在不同的地方用M8029來做一個計數或加1指令,你就會發現M8029的動作規律了。 |
---|---|
|
linwenl
活到老,學到老,加油!
級別: 探索解密
|
m8029是接通一瞬間,最好用m8029置位一個輔助繼電器m.來表示脈沖完成。 |
---|---|
|
帥的無地自容
級別: 探索解密
|
模擬時我的程序里的M8029也會動作并置位M2,但是到了用PLC實踐時就不行 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
你先用我的程式在PLC試試看,我有在PLC上試過,如果可以表示你的PLC沒問題,如果還是不行可能是PLC有問題了。 |
---|---|
|
帥的無地自容
級別: 探索解密
|
看來是PLC的問題,某寶的貨不行啊 |
---|---|
|