現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 17:16
首先要看你是伺服還是步進定位不準,因為步進丟步是不會有報警的,還有就是步進會有一定的累積誤差的,1.看機械結構是不是右松動,2.脈沖信號的電源做獨立電源,不要跟感應器那些用一個電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 91麻豆精东果冻天美传媒老狼| 1717she精品视频在线观看| 久久久免费观看| 亚洲乱码一区二区三区国产精品| 成人福利网站含羞草| 久久成人国产精品一区二区| 亚洲国产日韩欧美mv| 4hu永久地域网名入口| 艹艹逼| 亚州在线视频| 美女被无套进入| 精品国产一级在线观看| porono日本动漫| 亚洲 日韩经典 中文字幕| 国产白虎| a级影视| 国产一卡2卡3卡四卡高清 | 久久性生大片免费观看性| 手机能看的黄色网站| 高h视频免费观看| 九九热国产视频| fquer老师| 无码国产成人午夜在线观看不卡| 色久激情| 国产精品视频二区不卡| 国产剧情一区| 成年人福利| 亚洲无总热门| 亚洲第五页| 亚洲一卡2卡4卡5卡6卡残暴在线| 4455在线| 国产成人在线视频| 爱福利视频一区| 99热精品在线播放| 美女国内精品自产拍在线播放| 亚洲视频免费在线观看| 免费观看一级欧美在线视频| 精品播放| 大伊香蕉精品二区视频在线| 国产在线视频福利| 99视频精品免费99在线|