我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小? 有沒有準確的計算方法求提供。 |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
|
如果全是3相380V的電機的話,算出來總電流是90A沒錯,但如果里面有3相380V電加熱的話,加熱管的電流要按功率×1.5算,如果有單相220V的負載的話,最好把幾個單相負載盡量平均分到3相里,然后分配完之后單相最大功率的算單相電流(一般是按功率×4.5計算),然后再把所有的電流加在一起算總功率。如果單相負載平均到各相之后各相之間的電流偏差較大的話,建議用4P的斷路器,這樣的話,即便是在進行3相分配是出現相序不平衡,但由于3相對零都處于平衡,所以也不會出現斷路器跳閘的現象。 樓主留言:負載都是三相異步電機,加熱和電機電源是分開的,用到220V的就幾個燈和PLC基本不用考慮。4P的斷路器價格要翻好幾番的 |
---|---|
|