前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11420 個
工控威望: 18799 點
下載積分: 12753 分
在線時間: 2710(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-25
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 10:38
樓主說的這個狀況是這個零線同時當地線用其實是叫保護接零(只是大家習慣以為接在金屬外殼上的都屬于接地),這種系統叫TN-C,在90年代之前都是這種模式為主,現在年齡在45歲以上的電工還喜歡這么用。TN-C系統說白了就是為了省單獨的PE線(想想從變壓器單獨引出的PE線,和零線一起跨越各車間,在過去那個物質匱乏的年代是屬于浪費)。現在工廠配電主推TN-S(三相五線)或TN-C-S。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 熱心助人!
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

    主站蜘蛛池模板: 纲手被强喷水羞羞漫画 | japanese秘书丝袜 | 午夜桃色剧场 | 乌克兰少妇大胆大BBW | 日韩免费视频播播 | 国产成人无精品久久久久国语 | 亚洲成人第一 | 很黄的网站在线观看 | 国产亚洲精品久久yy5099 | 日本人和黑人一级纶理片 | 国产ab| 精品麻豆 | 色婷综合 | 亚洲视频一区二区在线观看 | 国产精品1| 亚洲人成综合在线播放 | 秒播影视 午夜福利毛片 | 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看 | 欧美精品亚洲精品日韩专区va | 91精品国产麻豆国产自产在线 | 无码爽死成人777在线观看网站 | 特级毛片免费观看视频 | 成年人在线观看免费视频 | 九九免费高清在线观看视频 | 娇妻与老头绿文小说系列 | 精品国产乱码久久久人妻 | 午夜私人影院在线观看 视频 | 近亲乱中文字幕 | 亚洲久草在线 | 国产综合成人久久大片91 | 网站在线播放 | 4444亚洲国产成人精品 | 久久久这里有精品999 | 日本大片网 | 国产90后美女露脸在线观看 | 久久久精品日本一区二区三区 | 福利三区 | 五月天在线视频观看 | xxxxxx日本处大片免费看 | 天天操天天射天天爽 | segui久久综合精品 |