引用引用第2樓我不是老板于2018-07-10 15:47發表的 :加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。
引用引用第4樓cjm1234于2018-07-10 18:22發表的 :安全考慮用4平方
引用引用第3樓langui于2018-07-10 16:54發表的 :加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。
引用引用第9樓moyqfujian于2018-07-10 20:29發表的 :你看設備總功率是多少KW\?在配線
引用引用第10樓老兔子于2018-07-10 20:31發表的 :2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?
引用引用第14樓moyqfujian于2018-07-11 18:34發表的 :光理論是不行的,還要實踐
引用引用第17樓老兔子于2018-07-11 20:13發表的 :你為什么不查找2.5平方銅芯電線的允許載流量來駁斥認為不行的人呢?用數據、事實來說話。.......
引用引用第18樓lkjhg123987于2018-07-12 09:41發表的 :盡信書則不如無書,實踐出真知,安全最重要