引用引用第1樓東敏123于2018-08-01 14:33發表的 :沒問題啊,我懷疑是你按鈕問題,你 x0 后面加個上升沿試試
引用引用第4樓東敏123于2018-08-01 15:18發表的 :鉆牛角尖了,兄弟,明顯是你按按鈕時手抖了,計數器本身前面就需加上升沿,程序掃描周期太短會出現響應問題
引用引用第6樓liuaihua99于2018-08-02 14:33發表的 :兄弟,真機實操,證明確實有你出現的這個現象。你所言不虛。怎么解決的呢? 擦了內存,多寫幾次就好了。或許斷電幾次也有效果?我也搞不懂為啥三菱的PLC會這樣。.......
引用引用第12樓liuaihua99于2018-08-03 13:21發表的 :跟X0的是上升沿下降沿沒有關系,我都試過。開始也改用過上升沿,一樣的效果。就觸點信號,完全一樣的程序,多寫入幾次就正常了。
引用引用第14樓dfy于2018-08-03 14:04發表的 :可能是,ZRST指令會將C線圈的數據以及C的狀態也進行復位,因此當系統掃描到X0斷開時,C1會繼續計數。而RST只是復位了C的數據,不會復位C的狀態,所以不會再計數。(個人猜測,對三菱不是很熟)