歡迎大家討論留言上傳相關資料
上一個主題也說了 論壇里有FX3u-1pg的資料 大家一起對照查看,一起討論研究,更歡迎大神的留言指導
先說我司定制的一臺機器中用到一個FX3u-1pg的接線和意思
因為照片的很麻煩,大家可自行問度娘拿就可以,首先我們查看其接口,所有我們能看到和需要連接的接口
vin: 24V FP:Y3
com0:0v RP: Y7
com1: 0V pg0+:NC
s/s: 24V pg0-:NC
s/s: 24V CLR:NC
stop: Y37 DOG:X17
其中NC為懸空
資料中說:1PG定位模塊的輸入端口有DOG、STOP、PGO三種
其中DOG和STOP端口結構相同,與FX3u的輸入端口一致,S/S為其公共端,其本身對外置電源的極性沒有要求,可根據信號源的性質確定電源極性,PGO為Z相脈沖輸入端口,上圖中我們沒用,自己理解為沒有用到零相信號計數原點回歸,然后其是一個單向的二極管電路,因此外接的電源正極必須和PG0+端口相連,而PG0-為信號輸入口,這樣就可理解為當我用到
零相信號計數原點回歸時我就如此接線就OK了
輸出端口有高速脈沖輸出端口VIN\FP\RP\COMD和清零脈沖輸出端口CLR\COM1
其中COM0為FP和RP兩個脈沖輸出端口的公共端,vin端口為脈沖輸出信號回路 的電源輸入端子,應連接外置電源的正極
com1和CLR為清零信號脈沖輸出端,
《該信號是1PG進行原點回歸模式結束時向驅動器發出的信號,驅動器接收到該信號后會自動將驅動器內偏差計數器當前值歸零》
上面這句,就不能太理解,想請教大家 具體實際中如何操作的?????