我使用的是三菱FX3U-64MT PLC,后面加了2個FX2N-8EX的輸入拓展模塊,在GX works2軟件中,無法與plc通信。com的驅動是有用的,設置的com口和奇偶校驗、停止數、數據位均與com口一致,通信時出現無法與plc通信。
無法與PLC通信。可能是以下原因所致:
通信超時(電纜斷線、不支持指定傳送速度)
工程和連接站的PLC類型不同
·PLC處于RESET或初始處理中
請在關閉窗囗后,再次執行。
監視條件功能錯誤(執行過程中,執行了其他功能,使用了不支持的通
信路徑)
參數的IP地址設置、打開設置有誤
在對象模塊的打開設置中,請修改MELSOFT連接的連接臺數。
經由CCIE Field以太網適配器進行連接時,未正確設置路由參數
以太網連接到不支持的GOT
請確認GOT的版本。
·防火墻設置為啟用
經由以太網模塊連接時,與模塊的站號<->IP相關信息設置方式不一致
<ES:0180840b>
本人已確認的是工程和連接站的PLC類型相同,使用的是RS232通信,個人認為應該是編程線內部損壞(線是上個星期剛買,測試使用時用的是現在通信的plc,當時沒有加拓展模塊,測試安全OK),請各位幫我分析一下是哪里出了問題,難道加了輸入模塊,在軟件里面還需要設置嗎?