一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-29 11:51
圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-06 11:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
重新編輯了圖片,增加HMI設定圖片和PLC通信參數圖片;以及通訊線的圖片。
有個疑問:在威屏HMI中如果選485模式就只能用COM2口,如果變成COM1口就自動選成232模式了,是這樣嗎?
連接后屏出現錯誤警報:PLC無響應。PLC上485-BD模塊沒有LED亮或閃爍。什么反應都沒有。真是奇怪了!
[ 此帖被kcai_fly在2018-11-06 11:32重新編輯 ]
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-11 11:46
今天有壇友在問FX1S和屏通訊的事情,正好前段時間把這個問題解決了,這里把問題點匯總一下,其中有一些很LOW的錯誤,也算給大家當個反面教材,不要重復我的錯誤。
首先,HMI里面屏的參數一定要正確;我上次就是把威綸通的MT6070IH錯誤選成了TK6070IH,導致很久都沒有通訊成功;
其次,就是你的通訊線的端子要連接正確;我上次就是把九針接口的1、2端子錯接成4、5端子而通訊不成功。
最后FX1S只支持485 2線制,所以不要用4線制。
上述3點改正以后,屏和PLC通訊很好,速率9600或19200都可以。

主站蜘蛛池模板: 波多野结衣 在线播放| 91精品国产高清久久久久| 欧美一级专区免费大片| 国内精品免费| aaa一级毛片免费| 成人看片免费无限观看视频| 亚洲国产婷婷俺也色综合| 免费视频观看| 教师系列 大桥未久在线| swag最新正在播放| 欧美日韩一区二区综合在线视频 | 91精品国产高清久久久久久| 亚洲成人影院在线| 好大好硬好深好爽gif图| 国产成人一区二区三区小说| 亚洲国产成人久久77| 91chinese 永久免费| 香蕉精品视频| 女王调奴丨vk| 日本免费在线| 99久久国产亚洲综合精品| 美女舒服好紧太爽了视频| 欧美日韩国产亚洲人成| 国产精品午夜性视频网站| 99热综合在线| 久久全国免费久久青青小草| 美国一级大黄大色毛片| 欧美日韩高清观看一区二区| 国产综合亚洲专区在线| 国产品精人成福利视频| 无码天堂亚洲国产AV久久| 欧美bbxx| 青草视频在线观看免费视频| 大胸纲手被羞羞漫画网站| 精品网站一区二区三区网站 | 亚洲爆操| 亚洲视频1| 青草视频网| 亚洲国产在线视频精品| 九九精品免视频国产成人| 精品国产精品国产偷麻豆|