引用引用第1樓nightblueblu于2018-10-30 16:31發表的 :這也太撈了,光程序,注釋說明都沒有,這要完全看懂基本上要對設備工作過程非常熟悉才行告訴你個簡單的辦法,歐姆龍的PLC保持區HR,數據區DM都是掉電保持的,在監視模式下你查一下程序里面用到的D和H,如果有異常的把它清空或者直接刪掉該條程序還有如果是靠時間停機的,查一下內部時間的AR繼電器和定時器計數器的程序
引用引用第2樓往事如風于2018-10-31 21:42發表的 : 是不是上位機在作怪?
引用引用第6樓nightblueblu于2018-11-01 16:03發表的 :根據你的描述是定時停機,這種一般有兩種做法,一是在上位機也就是觸摸屏寫定時,另一種是在PLC里面寫定時,兩種方式都會讀取系統時間,既然你的PLC程序沒有密碼也沒有加密的功能塊,那么如果定時在PLC,那就找到PLC程序中使用內部記錄系統時間的特殊繼電器AR區,然后進行修改。或者不使用系統時間,因為歐姆龍的D區和H區全是掉電保持的,自己寫的長定時程序也容易,同樣找到異常的定時器計數器進行處理。如果是觸摸屏定時,看程序有沒加密,沒加密上載后自行修改,有密碼可以在論壇解密區求助
引用引用第9樓仙居人家于2018-11-13 08:01發表的 :看看這個圖,24小時開機,是180天。
引用引用第11樓panseng于2018-12-03 16:09發表的 :歐姆龍的PLC好用不?
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號