我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

主站蜘蛛池模板: 九九九九九九伊人 | 69日本人xxxx16—18 | 国产自产在线 | 亚洲美女爱爱 | 爽好舒服快想要免费看 | 女人张开腿让男人桶视频免费大全 | 99热r| 天堂男人在线 | 倩女还魂在线观看完整版免费 | 欧美人畜| 日本三级在丈面前被耍了 | 午夜福利试看120秒体验区 | 亚洲成人91 | 国产高清在线精品一区二区三区 | 9420高清视频在线观看网百度 | 国产xxxxxx久色视频在 | 欧美成人精品福利网站 | 亚洲性夜 | 午夜精品久视频在线观看 | 国产在线一区二区视频 | 亚洲九九精品 | ts人妖国产一区 | 毛片免费观看 | 色导行| 久久久久久久99精品免费观看 | 国产精品每日在线观看男人的天堂 | h视频免费高清在线观看 | 四虎永久在线精品国产 | 538亚洲欧美国产日韩在线精品 | 痴mu动漫成年动漫在线观看 | www.四虎影| 日韩精品一区二区三区毛片 | 婷婷在线综合 | aaa毛片视频免费观看 | 91亚色视频在线观看 | 暖暖在线精品日本中文 | 亚洲一级特黄特黄的大片 | 美女奶口隐私免费视频网站 | 娇妻被又大又粗又长又硬好爽 | 百合漫画咱啪全彩抚慰 | 91精品国产91热久久p |