一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-31 16:39
我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71509 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-11-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

主站蜘蛛池模板: 国产伊人网| 无码人妻少妇色欲AV一区二区| 久久99视热频国只有精品| 午夜久久久久久网站| 国产一区二区在线观看视频| 亚洲精品国产一区二区在线 | 国产成人久久久精品一区二区三区| 色偷偷91久久综合噜噜噜| 四虎国产免费| 99久久精品国产片久人| 四虎成人永久地址| 青青青草国产| 草草视频人人爽| 88av视频在线观看| 射综合网| 亚洲国产一区| 久久久免费热线精品频| 高清国产在线| 午夜影院小视频| 美女扒开屁股| 法国女佣系列在线播放| 果冻传媒天美传媒乌鸦传媒| 亚洲另类老妇videos| 免费在线观看日韩| 人与动videos| 91大神精品| 恩爱夫妇交换小说| 四虎精品影视| 日韩久久中文字幕| 男人把j放进女人的p里视频| 超兴奋朋友的中文字幕下| 国产美女亚洲精品久久久久久| 亚洲一区二区三区在线播放| 日本卡1卡2卡4卡免费| 欧美va免费精品高清在线| 韩剧在线免费观看| 调教校花浣肠开菊| 国产精品啪啪| 99久久免费看国产精品| 日韩欧美一区二区三区四区| 欧美另类69xxx|