我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器? 比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了 因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎 又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法? 謝謝~~~ |
---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6 關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。 9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。 |
---|---|
|