伺服電機型號
各位大能好,我們工廠有一臺機器上有兩套安川的2.9kw的伺服電機,前段時間出現伺服電機運轉后,提示伺服報警,報警代碼查了,好像是(大過載)。
具體癥狀,上電后,伺服電機不報警,1#伺服電機不自鎖,手能轉動電機皮帶輪,手轉的時候伺服電機也不報警,2#伺服上電后自鎖,手無法轉動皮帶輪,手動操作伺服電機運行,1#伺服報警(大過載)。
然后我對換電機,1#電機用2#的電源線,驅動線,驅動器,2#用1#的,變成了2#的驅動器報警(大過載),癥狀一樣。我覺得應該是電機本體燒掉了,但是好多人說電機本體很少很少壞,幾乎不會壞,
兩個伺服電機用于一個動作,程序被加密,無法更改,所以無法單獨驅動測試。