引用
引用第27樓jzdcff于2019-01-28 09:41發表的 :
①為什么絕對不要,plc不支持嗎,還是你用過導致出現過不可彌補的bug,
②方法一有天然局限性吧,舉最簡單一個例子比如程序手自動切換后需要保持輸出不變的情況還要手動能單獨操作任一一個輸出,第一種實現不了這種功能吧
1. PLC肯定支持數字量輸出直接用置位復位,不這么用的原因: 1> 調試設備或故障排除時不易發現問題 2> 為了程序的可移植和方便調試(做個幾百個點以上或需要2個電氣人員一起的中大型項目你應該會有體會的。)
2. 說實話,只要有思路和算法沒有什么功能不能實現的。聽你的描述我個人估計你說的可能是電磁閥控制氣缸動作吧,解決辦法2種:1. 選用雙控電磁閥 2.編寫合適的程序達到你的要求
根據我的經驗來看,有良好的習慣會給后期的設備交付工作節省不少時間