圖片:
CQM1H 高速計數板問題 求教
機器配置CQM1H CPU51 2塊高速計數內插板 CTL41
舊的plc故障,然后我重新灌了舊的程序出現問題是原來有一個ctl41上的寄存器 ir232是4倍速率的,現在是1倍速率的。
說明書上顯示要設置dm643但是我找遍梯形圖程序也又有看到dm6643的寄存器
cx-programmer 軟件上也沒有看到相關參數設置。我的cx-programmer版本是9.61的。
請問怎么能解決。難道是編輯軟件版本太高了,沒有相關設置,還是要從其他地方找原因。
謝謝指導