zhangzhitao
級別: 家園常客
|
最近寫了個臺達EH3的PLC與三菱D720變頻器ASCII通信方式的程序,變頻器設置的是三菱專用通信協議(Pr549=0),Pr117=1 pr118=96 pr119=10 Pr120=2 Pr124=2 Pr79=2 Pr340=10.程序和參數寫入后,運行時M1122一直接通沒有發送成功。請會的師傅指點下程序哪里錯了 |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
|
兩邊通信設置檢查,plc程序檢查一下,手冊上有樣例,多看看。 |
|
---|---|---|
|
zhangzhitao
級別: 家園常客
|
就是試過好多次不行才上來找大家幫么下的，?shù)也確認過了。用MODBUS RTU方式可以通信成功的。 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
至少RS指令要在所有參數指定完成后再觸發吧,RS指令太早觸發了,RS觸發后再觸發M1122,邏輯順序先改下試試 |
---|---|
|
zhangzhitao
級別: 家園常客
|
我把RS的啟動條件改為同M0,M1,M2有一個啟動它就觸發,但是還是不行 |
---|---|
|